[其他] 示波器测试单片机上的485通讯问题

[复制链接]

299

主题

684

帖子

7026

积分

学生管理组

Rank: 8Rank: 8

积分
7026
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-26 19:12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于板子调试485通讯不成功,我想用示波器的触发功能,测试下通讯时候的波形。但是结果就是糟糕的,单单是这样测试是不行的,示波器接上去,整个通讯就乱套了,最后找到了具体问题,描述如下

我单单是把示波器的负相端接在板子的GND上面,通讯立马就乱套了,即使现在板子什么都不接,悬空的情况下也是这样。。。所以我用以下电路来测试,发现了问题




这种叫做没共地么?从上图明显可以看出220V  50HZ的市电从示波器上面串到板子上,或者是从PC上面的USB线窜到了板子上面,这种想要示波器去测通讯线路上的波形,该怎么办?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
沙发
发表于 2015-7-27 11:15:28 | 只看该作者
应该是你的电脑或者示波器的外壳没有接地(注意是保护接地而不是接电源的零线),造成了干扰的结果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

51

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
51
板凳
发表于 2015-7-27 11:27:40 | 只看该作者
图上通讯端是通电的,是否那里照成的,你可以测试排除
回复 支持 反对

使用道具 举报

299

主题

684

帖子

7026

积分

学生管理组

Rank: 8Rank: 8

积分
7026
地板
 楼主| 发表于 2015-7-28 01:16:54 | 只看该作者
杨奕 发表于 2015-7-27 11:27
图上通讯端是通电的,是否那里照成的,你可以测试排除

结果就是示电脑提供的通信线路没接地。。造成了影响,我把电脑换了个插座,有地线的那种就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

299

主题

684

帖子

7026

积分

学生管理组

Rank: 8Rank: 8

积分
7026
5#
 楼主| 发表于 2015-7-28 01:17:14 | 只看该作者
削亮 发表于 2015-7-27 11:15
应该是你的电脑或者示波器的外壳没有接地(注意是保护接地而不是接电源的零线),造成了干扰的结果!

OK
回复 支持 反对